1. 狀況:某賓館客房的風機盤管臥式暗裝,夏天常常從吊棚上水流出來。
緣故:風機盤管的冷凝水管密集排污,結果頂部的上空間不可以考慮冷凝水管傾斜度的規定,導致無坡乃至反坡,使滲水同花順軟件的存水不出來,滿后往吊棚進水口。
防范措施:以便少毀壞吊棚,降低反工花費,采用了將冷凝水盤的排污管接至衛生間地漏。
將要冷凝水管由密集泄水的接線方法改成排入洗手間的接線方法.
2. 狀況:某酒店廳堂選用臥式暗裝風機盤管,結果冷凝水排不出來,四處亂流,危害挺大。
緣故:受給排水工程標準限定,風機盤管的冷凝水管未做傾斜度.
防范措施:房建再次裝潢,將冷凝水管干了傾斜度,I=0.01左右,才處理了難題。
3. 狀況:吊棚上常常被水泡濕,嚴重時把礦棉吊棚泡秀透,以致塌下來。
緣故:涼水保溫管道不太好,保溫隔熱材料未緊貼著水管上,結果保溫管道有小圓孔或不嚴實處,氣體進來遇到壁厚造成冷凝水,越結水越大,未必在什么地方流出去,把吊棚打濕。
嚴重的將礦棉板吊頂泡透,乃至使吊棚塌下來,并且多說無益的多耗了冷量,導致再生資源節約.
防范措施:除裝修工程上看重外,在布置時采用保溫隔熱材料應注重作法。
現階段將聚氨脂塑料泡沫(自熄)瓦用粘膠在管路上的好用,或用聚脂立即發泡。
4. 狀況:某酒店臥式暗裝風機盤管,冷凝水外流到屋子頂篷上,濕透吊棚,毀壞裝潢,迫不得已關閉數以千計的風機盤管,導致控調負載大得降低,冷凍機不可以沒問題運行。
緣故:1、涼水管、閘閥、新風管的保溫均為塑料泡沫,且與壁厚相關間隙,裹得不太好,造成很多冷凝水,沿著涼水管流蕩,使隔熱層失靈。
2、冷凝水管的傾斜度很小,乃至無坡,導致集水同花順軟件的冷凝水外流,將天花板裝修損壞。
3、終止了許多風機盤管,涼水溫度越開越低,超過2~3℃,且冷藏體系為每那層二環,分到過小。
因為負載很小常常迫不得已關機。
防范措施:1.對涼水管、閘閥、新風管再次保溫,改成發泡聚氨酯,避免管路冷凝水。
2.調節冷凝水管的傾斜度、坡向,使集水同花順軟件的水圓滿排出去。
3.將冷藏的4個環路合拼為兩環,處理了因為負載小而跳電停難題。
懲罰:這類難題案例甚少,危害挺大。
尤其某些高級酒店里酒店房間、服務廳等處,裝修裝飾教較為說道,奢華的吊棚,漂亮的壁紙,高級的毛毯,結果空調機組滲水,將這任何都毀壞了。
當眾顧客的面開展維修非常麻煩。
更有甚者每二天就獲得酒店房間的風機盤管上來放多次水,不然還要往下滴。